이 연구는 개방형 지열냉난방시스템에서 지하수 주입 시 발생하는 지하수 범람을 해결할 수 있고
열에너지 효율을 증대시킬 수 있는 페어링 기술이 적용된 지열냉난방 시스템을 소개하고
이 시스템의 설치에 적합한 수리 지질학적 특성을 검토하기 위해서 수행되었다.
병렬식 페어링 기술이 적용된 지열냉난방시스템을 삼육대학교에 설치하였다.
지열공의 적정 취수량은 60~400 ㎥/day로 지열공 마다 적정 취수량이 다르게 산정되었다.
수치모델링을 이용하여 시스템의 순환수량인 400 ㎥/day로 주입하였을 때 지하수위가 10 m까지
상승하는 것으로 예측되었으며 지하수위 상승 구간에 연통관을 설치하여
순환수 주입 시 범람하는 것을 예방할 수 있을 것으로 평가되었다.
에너지 부하량이 87.5 kW인 시설에서 27일 동안 냉방으로 시스템을 운영한 결과
SCW와 비교하여 약 26% 에너지 효율이 향상되었다.
그러므로 이 시스템은 지하수 순환 장애가 발생하는 지역에서 지열냉난방 시스템의 신뢰도를 향상시키는데 도움을 줄 수 있을 것이다.